  • #164733

    Привет всем!!! Подскажите пожалуйста как грамотнее сделать вентиляцию на производстве шелко?????? Заранее спасибо! Всех с Наступающим!!!!!

    #199939
    Evgeny_Kriga
    Участник

      С какими красками работаете (пластизоль/сольвент/УФ)?
      От этого зависит, как нужно располагать вытяжку.

      #199947

      А если мы работаем со всеми красками по немногу?

      #200026

      Тогда делаем как на сольвент :)

      #200037

      Иван а как на сольвент?

      #200038

      в одном цеху 120 кв. м. пластизоль, сольвент, уф, деколь…а мне как делать? :-)

      #200126
      Evgeny_Kriga
      Участник

        У нас такая же штука. Сделали каналы под потолком, взяли гибкие рукава. Работаем с сольвентом – кидаем рукав с вытяжкой вниз за станок. С пластизолью рукава убираем.

        #200144

        Евгений. Я так понимаю один центральный рукав, а от него отводы к каждому станку?

        #200192
        Evgeny_Kriga
        Участник

          Немного не так: над потолком по одной стороне идёт канал приточной вентиляции, по другой стороне – вытяжной. Через каждые 2 метра в вытяжном стоят диффузоры. Вот на них мы либо надеваем гибкие рукава, либо снимаем. Сами рукава можно кидать куда угодно: к станку, термопрессу, сушкам.

          #200219

          Спасибо Евгений будем пробовать!!!

          #201965
          Аноним

            То есть:
            – для работы с сольвентными красками зонты вентиляции надо располагать ниже уровня стола – ближе к полу (потому что пары сольвента тяжелее воздуха);
            – для работы с пластизолью зонты остаются, как есть над столами;
            – для работы с УФ красками как лучше?
            – а в шкафу для хранения красок – вытяжку тоже внизу ставить или и сверху и снизу ?

            Может еще кто чего-нибудь подскажет, особенно для безопасности труда работников: что-то может действенное и не очень дорогое, респираторы, очки …

            #201969

            В шкафу – любую, можно просто трубу на улицу – разницы температур хватит. У Вас ведь краски закрытые? Суть в том, чтобы небыло высокой концентрации паров в малом объеме.

            УФ – сама сушка тянет нехило… Только выводить сушку ОТДЕЛЬНО – будет иначе гнать обратно.
            В зоне печати можно зонт, но не обязательно. Тут скорее не пары, а просто запах и возможный “красочный туман” (если у вас супербыстрый автомат).

            Используя рукава, не увлекайтесь – старайтесь, где можно ставить обычный короб – будет лучше вытягивать.

            #201972
            Аноним

              Что значит отдельно выводить сушку, не в общий короб вентиляции что-ли ?

              #201979

              Конечно! На УФ сушке очень мощная вентиляция.

              #201981
              Аноним

                А если вентиляция не приточно-вытяжная, а принудительная – то можно все выводить в один центральный короб, я правильно понимаю?

                #201989

                ????
                Вентиляция всегда принудительная, а приточка нужна: а) для того чтобы пыль с улицы и изо всех углов не сосало (т.е. давление в плюс), б) зимой можно через калорифер – чтобы тепло было.

                У Вас на улице вытяжной вентилятор, так? Если он сможет обеспечить такую производительность, что воздух, нагнетаемый УФ сушкой не пойдет по рукавам вытяжки других станков обратно в помещение, то что будет, когда Вы сушку выключите? Сквозняк?
                В принципе, все это решаемо, но проще еще один короб пустить для УФ сушки.