Организация вентиляции участка шелкографии

Форумы Форум шелкография, трансфер и другое Организация вентиляции участка шелкографии

Просмотр 6 сообщений - с 1 по 6 (из 6 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #165450
    Аноним

      У кого есть опыт? Подскажите мощность вытяжки и куда установить рукава?

      #206710

      Есть два пути – первый все-таки заказать проект (или простенький расчет у спецов), второй методом тыка.
      Ну тут по любому нужно отталкиваться от размеров помещения, требуемой кратности обмена
      Так что универсальной рекомендации нет.
      Я беру для таких целей вентилятро ВР-300, воздуховоды от ОАО “Воздухотехника” и собираю это как конструктор.
      Можно над станками делать зонты , а можно и не делать.

      #206711

      У нас два станка. Над каждым раструб диагональю 2.5 метра. Рукава совмещены и подведены к одному мотору. Еще один мотор для приточки воздуха с улицы. Отдельно стоит вытяжка над сушильным шкафом. Все это дело с установкой заказывали на спецфирме. Точную стоимость не знаю, но говорили где-то в районе 10к долларов.

      А теперь у меня вопрос – что делать зимой, когда приточка будет втягивать воздух -10… -20 градусов?

      #206712
      Evgeny_Kriga
      Участник

        Мощность – минимум 6-кратный объём помещений в час. Лучше сделать мощнее и поставить ступенчатый регулятор. Производительность вытяжного канала должна быть больше приточного на 10-20 процентов.
        При работе с сольвентами и УФ приток располагается сверху, вытяжка – снизу. С пластизолями – вытяжка сверху.
        Ещё в канале должны быть фильтры, калорифер (для подогрева воздуха) и желательно шумоподавители.

        #206713
        Evgeny_Kriga
        Участник

          Stas Kmet написал(а):



          > А теперь у меня вопрос – что
          > делать зимой, когда
          > приточка будет втягивать
          > воздух -10… -20 градусов?

          Стас! Ставят калориферы. Их два вида: электрический и от системы отопления (типа водяного канального радиатора). Если есть возможность подключиться к теплотрассе, то это будет лучше. У нас стоит электрический на 6,5 КВт. Нормально, только энергии много потребляет.

          #206720

          Евгений, Крига написал(а):



          > Производительность
          > вытяжного канала должна
          > быть больше приточного на
          > 10-20 процентов.
          Приветствую! Тут ошибочка: приток (с фильтром) должен быть больше вытяжки, чтоб не сосало грязь изо всех щелей извне.
          На подогрев притока у меня стоит и водяной от обогрева и электрический. Первый с ручной регулировкой, второй практически не включаем.
          Вообще тема эта обсуждалась какое то время назад очень развернуто-поищите, много полезного прочитаете.